mft触发条件
MFT(主燃料跳闸)是锅炉安全系统中的一个重要保护措施,用于在锅炉运行出现异常情况时自动切断燃料供应,防止事故扩大。以下是MFT可能触发的条件:
1. 汽机跳闸 :当汽机发生故障导致主汽门关闭时。
2. 送风机全停 :两台送风机同时停止运行。
3. 引风机全停 :两台引风机同时停止运行。
4. 炉膛压力异常 :炉膛压力过高或过低。
5. 锅炉风量不足 :总风量低于额定值的30%。
6. 全燃料丧失 :锅炉失去所有燃料供应。
7. 全炉膛灭火 :检测到全炉膛无火焰。
9. 手动MFT :操作人员手动触发MFT。
10. 火检冷却风丧失 :火焰检测器冷却风供应中断。
11. 其他条件 :如空气预热器跳闸、一次风机全停、炉膛压力高高、炉膛压力低低、汽包水位高高、汽包水位低低等。
MFT动作后,会执行一系列安全措施,如关闭进油速断阀、停止所有磨煤机和给煤机、停止一次风机、关闭减温水总阀等,以确保锅炉和机组的安全停机。
其他小伙伴的相似问题:
MFT触发后如何复位?
MFT跳闸的常见原因有哪些?
如何预防MFT触发?